模拟量输出单元MS-EP42MAD2TP

MS-EP 系列为 EtherNet/IP 通信的模块单元。通过 EtherNet/IP通信,将 MS-EP 系列单元的当前值作为通信数据输出到 PLC 等。支持经由 EtherNet/IP 的隐式报文通信。4通道模拟量输入,2通道模拟量输出,2通道温度输入,0~10V / 0~20mA 等可调,电压输入/输出精度是1mV,电流输入/输出精度是1uA,温度输入范围-200~+850°C,体积29.8*94.5*80.4mm,占用空间小,速度快,快速接线,接线端子可插拔,适配欧姆龙/基恩士/台达等厂家PLC,组态简单,防护等级IP20。可通过 Web Server 进行配置与数据监控。

1、规格参数

型号

模拟量混合型单元+温度输入

MS-EP42MAD2TP

模拟量输入通道

4通道

温度输入通道(Pt100/Pt1000)

2通道

模拟量输出通道

2通道

供电电源

DC22.8~25.2V(波动率 5%以内)

消耗电流

(满载)时最大200 mA

工作温度

-30…+ 55 °C

模拟量输入类型

差分

模拟量输入范围

±10  V | 0…10 V |   0…5 V | 1 …5 V | 0…20 mA | 4…20 mA

温度测量范围

-200…+850  °C

模拟量输出范围

±10  V | 0…10 V |   0…5 V | ±5 V | 0…20 mA | 4…20 mA

模拟量输出类型

单端,公共接地,短路保护

ADC 类型

24  bit ΔΣ

DAC 类型

16  bit

分辨率

-32000~32000(-10~+10V)

0~32000(0~10V)

0~32000(0~5V)

0~25600(1~5V)

0~32000(0~20mA)

0~25600(4~20mA)

精度

电压输入

1mV

电流输入

1uA

温度输入

0.1

电压输出

1mV

电流输出

1uA

A/D 转换时间

8ms

D/A 转换时间

1ms

输入功能

峰谷值保持

当峰值保持位为“ON”时,存储最大和最小的转换值。

输入断开检测

如果范围设置是1 ~   5V 或4 ~ 20mA 时没有输入信号,线断开标志将开到“ON”。

模拟量反馈

反馈实际的电流和电压给PLC;

实际值反馈

反馈实际的压力,真空等等给PLC;

输出功能

输出范围切换功能、输出数据偏置功能、错误锁定功能、上下限报警功能、输出限位功能、通道过滤功能

耐电压

DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间

保护等级

IP20

质量

0.25kg

模块安装

通过 DIN 轨安装

适用DIN轨

TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准)

适用欧式端子

[适用电线尺寸:0.3~1mm2]


端子排列与布线图

image.png

image.png

外形尺寸(单位:mm

image.png

相关下载

联系我们

QQ:355108552
邮箱:mslink@szmslink.com
地址:深圳龙岗区龙岗街道龙西社区学园路118、120号301
深圳美思联科技有限公司
Shenzhen MS-Link Technology Co., Ltd